Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Как правильно подобрать частотный преобразователь

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Вы случайно не ошиблись?
    Может 75КВт. Движки в 1 ГВт видел на резиносмесителе, он размером с дачный домик средней руки. А такой насос наверное только на газоперегонных станциях может быть. И тем более ПЧ такого номинала уж точно не встречал, и есть ли они вообще в природе.
    А если всё таки на 75 КВт, то всё зависит от режима работы насоса. Если у Вас не очень тяжелый пуск, то всё выдержит. Обычно ПЧ по номиналу берут на ступень больше, чем требуется. То есть у нас насос на подаче воды 50КВт, а ПЧ поставили на 75КВт. Время разгона 5 минут, чтобы не было гидроударов. Сначала вообще 10 стояло, потом убавили. ПЧ держит давление по датчику обратной связи.
    По поводу типа ПЧ дискуссия уже была. По силовой части все ПЧ практически одинаковы. Специализированные ПЧ для насосов отличаются только тем, что позволяют на собственном (встроенном) ПЛК осуществлять каскадное управление группой насосов. Для этого имеются дополнительные входа и выхода.
    Если у Вас 1 насос, даже не заморачивайтесь специализированным ПЧ, он стоит гораздо дороже и смысла для такой задачи не имеет.
    Время разгона подберёте по месту. ПЧ в любом случае не должен сгореть, только уйти в защиту. Конечно если у Вас не уж самый дешевый ПОДВАЛЬНЫЙ Китайский.
    У нас на водяном насосе и на отоплении стоят 2 ДЕЛЬТЫ ВФД по 75 КВт. Какой год без проблем.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    Question Серии Delta VFD

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    У нас на водяном насосе и на отоплении стоят 2 ДЕЛЬТЫ ВФД по 75 КВт. Какой год без проблем.
    С уважением.
    Здравствуйте. Многие рекомендуют частотники Delta, как самые надежные. Подскажите, пожалуйста, исходя из Вашего опыта, какую серию лучше выбрать для компрессора с двигателем 15 кВт - Delta VFD-EL, VFD-F, VFD-B или вот этот VFD-G. Вот написано, что он для компрессоров, а чем он лучше остальных серий?
    Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 17.12.2020 в 17:42. Причина: нарушение правил форума 5.1

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •