Большое спасибо за подробное разъяснение!
Да, двухпозиционного регулирования на нём судя по документации нет. У меня в распоряжении есть ТРМ148(там двухпозиционное есть), но по заданию хотят использовать именно ТРМ212. Как думаете, можно ли сделать 2 крайних состояния для задвижки при помощи v.db (зона нечувствительности задвижки) ? Из документации : "Иными словами, прибор будет выдавать выходной сигнал на ИМ, только когда рассчитанная им длительность импульса включения (мощность) больше или равна V.dB. Не выданные воздействия накапливаются до достижения V.dB." Его можно задавать от 0...100%.
Получается что до 40% управление остаётся 0 В. После 40% оно начинает накапливаться, пока не станет 10 В и только тогда задвижка начинает открываться.





Ответить с цитированием