ТОН включается мнгновенно независимо от значения счетчика СТN.
Поясните как распределяются приоритеты?
Время измерения у ТОН стоит секунда, вы говорите надо в мс, те. настройки перед пуском и в макросе разные?
ТОН включается мнгновенно независимо от значения счетчика СТN.
Поясните как распределяются приоритеты?
Время измерения у ТОН стоит секунда, вы говорите надо в мс, те. настройки перед пуском и в макросе разные?
Последний раз редактировалось sialiv; 24.06.2016 в 11:03.
Если для TONа используется блок записи в ФБ, то время задаётся в мс и если стоит использовать в макросе то , насколько мне известно, приоритет за свойствами макроса: Макрос.PNG над свойствами ФБ: Макрос_3.PNG
Но в Вашем случае, так как блок записи в ФБ имеет приоритет над свойствами, достаточно задавать время в мс!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2016 в 11:52.