Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Много подобных тем уже было, можно было бы и посмотреть, на сколько Вы смогли объяснить, ёмкость находится под атмосферным давлением, я бы поставил датчик избыточного давления: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie, сумеете написать подробней, будем "думать" дальше!!!
Да какой преобразователь давления? ТС же написал:
Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
У меня уже есть 5-электродный кондуктометрический датчик
Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
Его надо установить без подрезки стержней, покрыв часть поверхности каждого электрода непроводящей мастикой или чем-то подобным, чтобы оголенная часть (для контакта с водой) на каждом стержне начиналась на своём, определенном уровне.
Видите как всё сложно. Ни стержни подрезать нельзя, ни разнести их подальше друг от друга. Их мастикой обязательно покрыть надо.

А Вы преобразователь давления предлагаете.