    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Никто в здравом уме 50М не подключает двухпроводкой даже на 1 метре.
    Сопротивление 2 кусков провода длиной 1м и сечением 0,5мм2 0,07Ом. Методическая погрешность измерения, которую при желании можно исключить, примерно 0,3 градуса. Собственная погрешность 50М около 1 градуса. Можно и четырёхпроводную схему использовать, но какой в этом смысл?

    pS Я не встречал ни одного нормирующего преобразователя, который работал бы по двухпроводной схеме. Но при длине кабеля 1 метр использовать третий провод - это явное излишество
    Последний раз редактировалось rwg; 09.06.2016 в 22:11.