допустимо ли подключить термометр сопротивления (ДТС) к преобразователю НПТ1 при помощи неэкранированной витой пары? Расстояние от термометра до самого преобразователя всего 3м, сечение жилы витой пары- около 0.52 кв.мм.
Если бы Вы узнали сопротивление термометра и сопротивление витой пары, то могли бы рассчитать, насколько будет завышать температуру Ваш прибор. Других противопоказаний у витой пары в данном случае ИМХО нет.