Объясните эти проблемы со связью связаны с ошибками у немцев или с нашими ошибками? Такого же не наблюдалось в ПЛК и в КДС2.
Спрашиваю так, из любопытства.
Объясните эти проблемы со связью связаны с ошибками у немцев или с нашими ошибками? Такого же не наблюдалось в ПЛК и в КДС2.
Спрашиваю так, из любопытства.
Есть ли смысл соединить СПК с модулями через AC3M, может связь будет по устойчивей?
В конфигураторе Мх110:
16Д - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
16Д_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
16Р - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
8А - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
8А_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
В проекте по модулям:
Таймаут ответа(мс) везде поставил 1000.
Обмен по RS485 полудуплексный и есть некоторое время, в течение которого передатчик переключается в режим приемника. Соответственно если модуль начинает отвечать до того, как переключение произошло в СПК, то возникает ошибка связи.
Поэтому я порекомендовал увеличить эти значения, чтобы подтвердить свою гипотезу о причинах неисправности. Если все подтвердится - опишем в РЭ.