Тема: СПК107 и зуммер

  1. #1

    По умолчанию СПК107 и зуммер

    На СПК107 нужно реализовать кусочек кода на st который будет включать зуммер например на 1 секунду при наступлении определенного события. Решил начать с испытания зуммера. Нашел библиотеку SPK_tools 1.3.0
    объявил экземпляр функции
    buz:Buzzer;
    в визуализации при нажатии на кнопку написал PLC_PRG.buz(Set_Buzz:=1);
    при отпускании PLC_PRG.buz(Set_Buzz:=0);
    в итоге пищалка включается иногда когда кнопку нажмешь 10 раз и иногда выключается иногда когда 10 раз на кнопку нажмешь. При онлайн подключении видно что флаг готовности xDone может устанавливается иногда после нажатия на кнопку а иногда и не устанавливается вообще. Проще говоря я не могу заставить зуммер работать адекватно...
    Проще говоря я не могу понять принцип функционирования блока buzzer
    Я подаю 1 на вход и ничего нет сигнала и сигнала готовности нет. Потом наконец он запищал. Как его выключить? На входе 0 на выходе 1 и он пищит.
    Последний раз редактировалось Инженер23; 04.05.2016 в 12:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    На СПК107 нужно реализовать кусочек кода на st который будет включать зуммер например на 1 секунду при наступлении определенного события. Решил начать с испытания зуммера. Нашел библиотеку SPK_tools 1.3.0
    объявил экземпляр функции
    buz:Buzzer;
    в визуализации при нажатии на кнопку написал PLC_PRG.buz(Set_Buzz:=1);
    при отпускании PLC_PRG.buz(Set_Buzz:=0);
    в итоге пищалка включается иногда когда кнопку нажмешь 10 раз и иногда выключается иногда когда 10 раз на кнопку нажмешь. При онлайн подключении видно что флаг готовности xDone может устанавливается иногда после нажатия на кнопку а иногда и не устанавливается вообще. Проще говоря я не могу заставить зуммер работать адекватно...
    Проще говоря я не могу понять принцип функционирования блока buzzer
    Я подаю 1 на вход и ничего нет сигнала и сигнала готовности нет. Потом наконец он запищал. Как его выключить? На входе 0 на выходе 1 и он пищит.
    Как насчет на одну кнопку повесить Set_Buzz:=1, а на другую - Set_Buzz:=0? При использовании одной кнопки зуммер, скорее всего, просто не успевает отработать.

    В вашем варианте можно удерживать кнопку для включения и работы зуммера и отпускать для его отключения.

    Рекомендуем обновить версию SPK_tools до 1.3.12.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Как насчет на одну кнопку повесить Set_Buzz:=1, а на другую - Set_Buzz:=0? При использовании одной кнопки зуммер, скорее всего, просто не успевает отработать.

    В вашем варианте можно удерживать кнопку для включения и работы зуммера и отпускать для его отключения.

    Рекомендуем обновить версию SPK_tools до 1.3.12.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
    Тоже самое только теперь нужно по очередно на кнопки тыкать чтобы он включился раз 7 чтобы выключился столько же
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Инженер23; 04.05.2016 в 16:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Господа, мне кажется Вас куда то в дебри понесло.
    Посмотрите пример:

    И так настраиваем визуализацию:



    во вложении проект написанный в CODESYS 3.5 SP7 Patch4.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 07.05.2016 в 17:33.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Вот в CFC, что получилось. Только с индикацией оставшегося времени не получилось.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.05.2016 в 18:44.

  6. #6

    По умолчанию

    на версии codesys sp5 кнопка вкл срабатывает с 6-7 раза. На сайте http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie написано Версия 3.5 SP7 (Для тестовой прошивки 4.000) Это значит при использовании SP7 нужно обязательно прошивку СПК поменять?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    на версии codesys sp5 кнопка вкл срабатывает с 6-7 раза. На сайте http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie написано Версия 3.5 SP7 (Для тестовой прошивки 4.000) Это значит при использовании SP7 нужно обязательно прошивку СПК поменять?
    Вы привязали к кнопке вызов ФБ Buz. Это неправильный подход. ФБ должны вызываться в коде программы (PLC_PRG или др.), а к кнопкам должны быть привязаны только триггеры, которые их активируют. Посмотрите посты #4 и #5 (в последнем даже выложен подходящий вам проект).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы привязали к кнопке вызов ФБ Buz. Это неправильный подход. ФБ должны вызываться в коде программы (PLC_PRG или др.), а к кнопкам должны быть привязаны только триггеры, которые их активируют. Посмотрите посты #4 и #5 (в последнем даже выложен подходящий вам проект).
    Взял проект из поста 4 но там СПК207 и codesys sp7 а у меня СПК107 и codesys sp5 скопировал код в свой проект. включается с 6-7 раза а выключается надо отдать должное с первого и по таймеру тоже выключается. вот то что получилось
    В примере 5 билиотека owen spk 1.3.12 где такую взять? У меня 1.3.0
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Инженер23; 10.05.2016 в 14:34.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Библиотека доступна на сайте Овен в разделе CODESYS V3/Библиотеки.http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Взял проект из поста 4 но там СПК207 и codesys sp7 а у меня СПК107 и codesys sp5 скопировал код в свой проект. включается с 6-7 раза а выключается надо отдать должное с первого и по таймеру тоже выключается. вот то что получилось
    В примере 5 билиотека owen spk 1.3.12 где такую взять? У меня 1.3.0
    Да, проблему отследили. Вам нужно обновить библиотеку SPKtools до версии 1.3.12:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107 + ТРМ101 по RS-485
    от Евгений123 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 12:16
  2. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  3. Зуммер СПК207
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 05:47
  4. СПК107+МДВВ
    от Nalkin в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 12:38
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •