Имхо, у каждого бассейна должен быть рядом приямок, где сливная труба, запорная арматура, насос и т.д.
Я бы делал именно по датчику давления в трубопроводе с выходом 4-20мА. Проще, ничего не торчит, никаких датчиков уровня, никаких поплавков и так далее.
Вполне прекрасно справится с задачей и абсолютно универсальное решение как для ПЛК так и для ПР200.

з.ы. вместо штырей можно попробовать датчики располагать, встроив их в мазаику бассейна. тоже ничего торчать не будет.

Тут надо банально посчитать простую вещь - стоимость реализации. 4 тыщи на датчик давления в сливной трубопровод и стоимость датчика уровня в виде штырей и строительных работ, чтобы это было красиво.

Вот если дренажа не предусмотрено в бассейне, слив воды производится обычным канализационным погружным насосом, тогда да...


Как вариант можно штыри спрятать в поручни кстати.

А если только ловить уровень, так паралельно сопротивлению датчика прилепите 1,8 кОм например.