Показано с 1 по 10 из 90

Тема: Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    С расчетом сопротивлений я погорячился, если датчик уровня действетельно мегоомный, то отлавливать в пределах Ома ПЛК просто запарится....
    И снова здравствуйте. Есть же под рукой интернет.
    http://vitawater.ru/aqua/hydro/pict/img08.jpg
    Согласно этой таблице. (наугад поискал). Удельное сопротивление обычной воды порядка 10КОм на сантиметр. То есть при расстоянии между электродами в 1см - сопротивление будет 10КОм. Удельное сопротивление воздуха гораздо больше (МОмы).
    Так что трудностей с отлавливанием разности нет никакой.
    И не все кондуктометрические приборы работают (к сожалению наверное) на переменке. Многие и на постоянке. При переменке гораздо меньше коррозия электродов. Особенно сильно коррозия проявляется в солёной воде. Обычно в котельных добавляют соль для смягчения воды. Причём не путайте коррозию с ржавчиной, тут и электроды из нержавейки не помогают. Тут уже электролитические процессы идут.
    А для бассейна пойдёт и постоянка. Так что можно (на мой взгляд) вполне использовать.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 06.05.2016 в 09:34.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •