Если там, где устанавливается автоматика бассейна есть компьютеры, то Raspberry не нужен. А локально посмотреть можно и на экране ПР200 как вариант.
С сопротами не получится, так как при большом сопротивлении датчика и приведении параметра к режиму ПЛК уровень придется измерять в пределах Ома, а это в принципе не реально для ПЛК с его скоростью работы входа.
Так понимаю, что дискреты все заняты и датчик уровня нужен аналоговый ?
http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie - если это бассейн, то есть и трубопроводы для заполнения и слива воды. Почему не использовать что-то из подобного датчика, вкрученного в трубопровод в нижней точке ? Или через трубку (как она правильно зовется) отвязать от среды ?