Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107

Тема: Управление ПЧВ по RS-485

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Наиболее вероятная причина - Вы не нажали кнопку авто. Тогда девятый бит в слове состояния был бы 1.
    Валенок, что ASo имел ввиду ?

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ... 8(



    см. пост#38. Для начала
    Это не то.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Кто-нить скажет, мне одному это непонятно ?


    Ваша версия - 8-32 для чего ?


    Newcomer, Вы имеете что-нить на 1е предложение поста #42
    Вот мой проектик с нормальной связью.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-05-03_173305.png 
Просмотров:	163 
Размер:	41.8 Кб 
ID:	24275  
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 1.pro (37.5 Кб, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.05.2016 в 17:37.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Ну вот. Добрались до проекта со связью. Всего-то 5 отличий на 3х строчках от 1-ого несмотря на заявления что все точняк копировалось.
    Грузим в ПЛК именно этот проект. (Который со связью - это важно)
    Кнопу СТАРТ на ПЛК пока жать не надо

    На ПЧВ
    Режим - РУЧНОЙ
    8-3x - не трогаем, раз заявляется что связь - есть (Или нет ?)

    Ставим
    8-01 = 2
    8-02 = 1 (уточнить - чтоб было RS)
    8-03 = 1.0 (или больше)
    8-04 = 2
    0-41 = 2
    пжста - без "пока не надо"

    Теперь - о важном.
    Всё. Остальное. На. ПЧВ. Откатываем. К. Заводским.

    Нажимаем кнопу АВТО. Если опять её не найдете - почитайте РЭ где она живет.

    Прям в конфигурации вбиваем CW = 1148 и что-нить в REF
    Что имеем в натуре и в SW ?

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну вот. Добрались до проекта со связью. Всего-то 5 отличий на 3х строчках от 1-ого несмотря на заявления что все точняк копировалось.
    Грузим в ПЛК именно этот проект. (Который со связью - это важно)
    Кнопу СТАРТ на ПЛК пока жать не надо

    На ПЧВ
    Режим - РУЧНОЙ
    8-3x - не трогаем, раз заявляется что связь - есть (Или нет ?)

    Ставим
    8-01 = 2
    8-02 = 1 (уточнить - чтоб было RS)
    8-03 = 1.0 (или больше)
    8-04 = 2
    0-41 = 2
    пжста - без "пока не надо"

    Теперь - о важном.
    Всё. Остальное. На. ПЧВ. Откатываем. К. Заводским.

    Нажимаем кнопу АВТО. Если опять её не найдете - почитайте РЭ где она живет.

    Прям в конфигурации вбиваем CW = 1148 и что-нить в REF
    Что имеем в натуре и в SW ?
    От кнопки АВТО ПЧ запускается. SW выдает, что конкретно не припомню, завтра уточню.

  6. #56

    По умолчанию

    Тут еще вот какой момент. У меня на стенде привод на 0,75 кВт, а двигатель на 0,18 кВт (должен быть как минимум на 0,38 кВт). В SW после нажатия кнопки АВТО взводятся биты, сообщающие о перегреве и превышении тока. Но двигатель нормально работает и не греется.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.05.2016 в 21:53.

  7. #57

    По умолчанию

    __SW = 3847

  8. #58

    По умолчанию

    Если сделать 0-41 = 2, то после запуска кнопкой АВТО двигатель можно остановить только если отключить питание ПЧВ. После подачи питания двигатель вновь запускается.

    И зачем это надо ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.05.2016 в 11:46.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    И зачем это надо ?
    Примерно затем, почему а пассажиров автобуса нету доступа к рулю, см. пост #38
    В cw пишем 0 - останавливается ?

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В cw пишем 0 - останавливается ?
    Да, останавливается.

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •