    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Экспорт работает, файл я кидал в корень флешки, панель выключал, делал DIP2 в on, втыкал флеш, включал панель, она пишет принудительная загрузка включена но проект с флешки не грузится.
    Пробовал две флешки с FAT32 и NTFS. Проект называл именем Export(в справке упомянуто вроде как нужны одинаковые названия) - все равно не видит.
    Вы делали "Файл-->Экспорт проекта-->Export.dat"?
    Или тупо переименовали Проект.txp --> Export.txp ?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вы делали "Файл-->Экспорт проекта-->Export.dat"?
    именно. "тупой" вариант не пробовал )

  3. #3

    По умолчанию

    У меня еще вопрос, может вы подскажете
    Как в макросе закрыть текущее окно ? Конкретно окно тревоги. Я хочу делать автозакрытие окна тревоги для некоторых несущественных алармов допустим через 10 секунд.
    Функция CloseWindows() закрывает окно с определенным номером, значит надо в каком-нибудь регистре читать номер активного окна, либо при открытии окна в функциональной области писать в о внутренний регистр номер окна. А потом его закрывать. Но было бы удобнее иметь какой-то системный регистр с номером активного окна.
    Последний раз редактировалось harbor; 03.05.2016 в 15:28.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    У меня еще вопрос, может вы подскажете
    Как в макросе закрыть текущее окно ? Конкретно окно тревоги. Я хочу делать автозакрытие окна тревоги для некоторых несущественных алармов допустим через 10 секунд.
    Функция CloseWindows() закрывает окно с определенным номером, значит надо в каком-нибудь регистре читать номер активного окна, либо при открытии окна в функциональной области писать в о внутренний регистр номер окна. А потом его закрывать. Но было бы удобнее иметь какой-то системный регистр с номером активного окна.
    Ну так Вам известны номера всех окон тревоги для некоторых несущественных алармов, по этому через 10 сек просто вызывайте функцию CloseWindows() со всеми этими несущественными номерами, не зависимо все они открыты или только часть из них. Из-за того, что Вы вызовете функцию CloseWindows() с номером не открытого окна, хуже не станет.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    У меня еще вопрос, может вы подскажете
    Как в макросе закрыть текущее окно ? Конкретно окно тревоги. Я хочу делать автозакрытие окна тревоги для некоторых несущественных алармов допустим через 10 секунд.
    Функция CloseWindows() закрывает окно с определенным номером, значит надо в каком-нибудь регистре читать номер активного окна, либо при открытии окна в функциональной области писать в о внутренний регистр номер окна. А потом его закрывать. Но было бы удобнее иметь какой-то системный регистр с номером активного окна.
    Если в макросе не известен ID окна тревог, то уж состояние бита, вызывающего это окно всегда известно, в том числе и момент перехода из 0 в 1, который можно использовать для запуска 10 сек задержки для авто закрытия этого окна.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Можно ли подключить два СП-310 с разным функционалом к одному ПЛК110-24.60.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •