    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за наглость - а можно пример настройки ПР200-ТРМ202, просто я уже второй день перебираю комбинации настройки и всё никак. По вашему совету попробовал уменьшить таймаут на ТРМ и соответсвенно в настройках ТРМ-а на ПР200, результат всё тот-же: ПР200 не видит ТРМ
    Не хочется покупать модуль ввода, так как надо одну переменную брать по сети и ТРМок на предприятии лишних хватает.
    Зато у меня теперь пашет ПР200 с ТРМ без нареканий. Эти неопределенные поля , точнее их состояние, мне не нравились, тем более, что 0 в графе обмен его якобы запрещает. Я завёл переменную и по её единичному состоянию опрашиваю (пишу/читаю). Очень хорошо работает. И ещё. По-моему команда 6 запись наТРМ не работает. Запись идёт командой 10. И в этот регистр запись вообще запрещена.