Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Мастера. Подскажите пожалуйста, нужен ли резистор паралельно выводам* + и - при соединении аналогового выхода ПР200 (режим по умолчанию как я понял токовый 4-20мА) и аналогового входа ТРМ202, настроенного на такой же ток 4-20мА. И если нужен, то какого номинала. Заранее благодарю за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
    Мастера. Подскажите пожалуйста, нужен ли резистор паралельно выводам* + и - при соединении аналогового выхода ПР200 (режим по умолчанию как я понял токовый 4-20мА) и аналогового входа ТРМ202, настроенного на такой же ток 4-20мА. И если нужен, то какого номинала. Заранее благодарю за ответ.
    Зачем параллельно?
    Последовательно, согласно рекомендациям из РЭ.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
    Мастера. Подскажите пожалуйста, нужен ли резистор паралельно выводам* + и - при соединении аналогового выхода ПР200 (режим по умолчанию как я понял токовый 4-20мА) и аналогового входа ТРМ202, настроенного на такой же ток 4-20мА. И если нужен, то какого номинала. Заранее благодарю за ответ.
    Добрый день. Алексей Геннадьевич может Вас не правильно понял. Расскажу как я понял задачу.
    Если Вы имеете ввиду Rвх, нарисованное по схеме подключения токового входа ТРМ 202, то ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    ТРМ 202 имеет универсальный вход. И по сути она измеряет не ток, а напряжение, которое возникает на этом шунтируещем резисторе.
    Про подключение токовых датчиков (токовый выход другого прибора рассматривается как датчик) почитайте на стр 45 руководства по эксплуатации ТРМ 202. Номинал резистора 100 Ом. Он обычно идёт в комплекте 2шт.
    А вообще, если у Вас ТРМ 202 и ПР 200, то увяжите их по 485 интерфейсу и все прблемы закроете. Будет и проще по соединению и точнее. У эти приборов токая возможность легко осуществима.
    И если не секрет, зачем с ПР200 передавать аналоговый сигнал в ТРМ 202?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Алексей Геннадьевич может Вас не правильно понял. Расскажу как я понял задачу.
    Если Вы имеете ввиду Rвх, нарисованное по схеме подключения токового входа ТРМ 202, то ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    ТРМ 202 имеет универсальный вход. И по сути она измеряет не ток, а напряжение, которое возникает на этом шунтируещем резисторе.
    Про подключение токовых датчиков (токовый выход другого прибора рассматривается как датчик) почитайте на стр 45 руководства по эксплуатации ТРМ 202. Номинал резистора 100 Ом. Он обычно идёт в комплекте 2шт.
    А вообще, если у Вас ТРМ 202 и ПР 200, то увяжите их по 485 интерфейсу и все прблемы закроете. Будет и проще по соединению и точнее. У эти приборов токая возможность легко осуществима.
    И если не секрет, зачем с ПР200 передавать аналоговый сигнал в ТРМ 202?
    С уважением.
    Большое спасибо. По 485 они у меня связаны и прекрасно работают. Меняются уставки и т.д. Передача токового сигнала исключительно для отображения параметров работы. ПР стоит внутри закрытого шкафа, измеряет и управляет. ТРМ на дверце отображает основные два параметра ТП. Ну и измеряет температуру по одному из каналов управления. А по второму отображает величину ( скорость изменения процесса), которую измерить просто не в состоянии.