Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?
Характеристики объекта не меняются, но различны в разных диапазонах температур. Хотели сделать так, чтобы с панельного контроллера можно было бы запустить автонастройку в различных диапазонах, сохранить в нём полученные PID коэффициенты, а потом в процессе работы для разных температурных диапазонов записывать в ТРМ соответствующие коэффициенты, полученные ранее при автонастройке. Видимо, придёться запускать автонастройку вручную...