Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105

Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ПР200 решит Ваши проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    ПР200 решит Ваши проблемы.
    Сейчас мы используем ПЛК 150! На ПР 200 не очень будет удобно решать эту проблему, я в плане управления ПЧВ по RS-485

  3. #3
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в чем это заключается? У ПР200 есть экран, есть кнопки, есть входы/выходы, два порта 485, а 150-го что есть?
    Плк 150 + панель используем

  4. #4

    По умолчанию

    На счет алгоритма №3.
    Если у вас модификация на 24В то можно в системном меню прибора для входов 5 и 6 загрубить фильтр (максимум 250 мс) (зажать кнопуку "ALT" на 5 сек, далее Входа/ Дискретные / Фильтр) Если нет то пока никак. Пожелание учел, добавил настройку. С версии 1.03 будет доступно.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Спасибо.
    Но для меня тема пока не закрыта. В настоящее время занимаюсь пусконаладкой системы.
    Чтобы использовать один прессостат - использую инверсированные сигналы, с применением промежуточнх реле (см.ранее).
    При пробном прогоне выяснилось, что периодически СУНА вываливается в аварию по давлению. Периодичность - от 20 минут до 4 часов.
    Возможно, это происходит из-за возникновения маленького дугового разряда при размыкании контактов, при перекидывании реле прессостата. Или промежуточные реле не успевают отрабатывать... В таком случае напряжение на мгновение возникает на обоих (НО и НЗ) контактах, кототрое инверсируется на промежуточных реле - и на входах СУНА одновременно появляются два ноля (="обрыв датчика"). Другого объяснения у меня пока нет.
    Подобная работа системы автоматики неприемлема, конечно.
    Что делать?
    Очень нужна помощь!

    PS: СУНА у меня на 220 В
    Последний раз редактировалось SirGeich; 26.02.2017 в 03:59.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Проблему временно решил добавлением конденсаторов. Конечно, Заказчика такой расклад не устраивает...
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    На счет алгоритма №3.
    ... Пожелание учел, добавил настройку. С версии 1.03 будет доступно.
    С выходом обновления, смогу ли я обновить ПО на установленном СУНА?

  7. #7

    По умолчанию

    кто-нибудь знает назначение внутренних джамперов xp1,xp2,xp3,xp4??? нарисовано на плате одно, стоят они вообще все вразнобой, в документации на сайте есть инфа только про xp4, в родном паспорте вообще тишина по этому поводу и одни сплошные ошибки, в документации на сайте одно нарисовано, а в бумажном паспорте другое, полный абсурд!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tech_expert Посмотреть сообщение
    кто-нибудь знает назначение внутренних джамперов xp1,xp2,xp3,xp4??? нарисовано на плате одно, стоят они вообще все вразнобой, в документации на сайте есть инфа только про xp4, в родном паспорте вообще тишина по этому поводу и одни сплошные ошибки, в документации на сайте одно нарисовано, а в бумажном паспорте другое, полный абсурд!!!
    Они отвечают за выбор режима работы аналоговых входов, каждая группа за свой вход. По умолчанию они настроены 1-3 вход на работу с резистивными датчика, 4 вход на работу с сигналом 4..20мА. Смена положений джамперов предусмотрена только для алгоритма №6. Во всех остальных случаях трогать их не надо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SirGeich Посмотреть сообщение
    Проблему временно решил добавлением конденсаторов. Конечно, Заказчика такой расклад не устраивает...

    С выходом обновления, смогу ли я обновить ПО на установленном СУНА?
    Пока обновить программу можно только через СЦ.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.
    Есть ли возможность в СУНА 121. 220.04 отключить контроль защит по перепаду давления, сухому ходу и температуре? И как это сделать если это возможно?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •