судя по вашей картинке 6 датчиков температуры и 2 дв это разные зоны или просто большой объем хранилища?
все вентиляторы вкл одновременно?
по оборудованию модуль ввода аналоговых сигналов МВА8 + датчики температуры + ПВТ10 (датчик влажности) + ПР 200
если нужна помощь в программировании то в личку с подробным ТЗ