Цитата Сообщение от Gost_u Посмотреть сообщение
Собрал стенд со счетчиком Меркурий 230, мне нужно передавать на верхний уровень показания по фазе А и В с сигнализацией при скачках напряжения. Все работает, данные передаются( в режиме опроса все видно) а на верхнем уровне пишется «разрыв в базе данных», что не так делаю?
Добрый день.
Первым делом удостоверьтесь, что запущен сервер сбора данных.
Далее можно зайти в модуль интегратора "История" и проверить путь к базе данных: уберите галочку "из проекта" и укажите полный путь к базе данных: 2016-03-23_104811.png, далее верните галочку на место и нажмите кнопку "проверить соединение". По аналогии проверьте базу данных "событий". Далее попробуйте перезагрузить сервер сбора данных и модуль "Визуализация".