ПР114, ПР200,скоро до ПЛК 160 доберутся.
http://lutfullin-r-r.tiu.ru/p1855958...a-teplits.html
ПР114, ПР200,скоро до ПЛК 160 доберутся.
http://lutfullin-r-r.tiu.ru/p1855958...a-teplits.html
Всем спасибо за интерес к теме. Ваши ответы хоть и ставят новые вопросы, но позволяют отшлифовать задачу. Некоторые ответы:
Фрамуги стоят в промышленных теплицах 50 метров длинной. Так что кустарщина типа канистры не пройдёт. Кроме того ботаники усложняют задачу, что надо учитывать не только Т но и освещенность, влажность. Посему когда подбирал прибор остановился на ПР200 для возможного усовершенствования системы. На старых теплицах стоят трм1 и управляют включением вентиляторов у калориферов. Так что ПР200 это маленький шаг, но огромный шаг для тепличного комплекса. Этой мой первый опыт с ПР не говоря уже о ПЛК, поэтому при выборе прибора не хотел ограничивать себя возможностью железа. Проблемма только в поставках ПР, но ОВЕНОВские ребята вошли в положение и выделили из закромов 1шт. А так поставка в апреле. Реверс двигателя решен пускателями с механической защитой от одновременного включения, так что одно реле-открыто другое-закрыто. тут всё ясно. Внутри редуктора стоят концевики отключающие движок в крайних положениях. Мне не хотелось бы к ним прицепляться. Думаю ловить крайние положения по времени включения. Вот только пока не придумал как ловить момент инициализации после включения? Здесь действительно надо будет "похлопать форточкой" как выразился один Коллега выше. Здесь что можно применить энергоЗАВИСИМУЮ булевскую переменную которая по умолчанию 0
, а после включения питания И цикла инициализации становится 1?