Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения
Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.