    """Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
    Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
    Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
    При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
    Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.""""

    использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения
    Идею про использование одного датчика понял. Только в нашем случае вентилятор втягивает через фильтр загрязненный воздух, поэтому до и после фильтра создается разрежение. Условия до фильтра могут сильно изменяться, поэтому нужно два датчика или один дифференциальный.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. Использование фильтра БСФ на 24 вольта
    от xatuman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:06
  4. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 17:21
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •