"""Необходимо производить контроль загрязнения фильтра по разности давлений на входе и выходе. Движение загрязненного пылью воздуха:
Вход (давление P1) -> Фильтр -> (давление P2) Вентилятор -> Выход
Перед и после фильтра будет разрежение при работе вентилятора, который может создавать давление до 2,3 кПа. Вентилятор включается периодически 2 раза в минуту на 10 секунд.
При достижении разности давлений (P1-P2) 0,9 кПа будет включаться очитка фильтров сжатым воздухом под давлением 6 бар в течении 0,1 секунды. Струи сжатого воздуха направлены внутрь фильтра. Пыль агрессивная (минеральные удобрения).
Желательно установить датчик давления с ВПИ до 5 кПа и точностью 0,5%.""""
использую подобную систему, только среда мука, фильтр рукавный, продувается соплом в 10мм, 6атм, ....по сути фильтр это хрень прогоняющая через себя воздух, по мере засирания давление на входе в фильтр, если вентилятор давит туда, будет стремится к максимуму.....один датчик избыточного давления и пр114....если рукавов много, то пр200 и модуль расширения