В котловом контуре при полностью открытой задвижке температура регулировалась горелками 2х котлов.
практически до -24 работал один дальше второй подключался - критерий работа горелки на 70% больше 10 мин.
Если и 2 горелки не справлялись(-30 и ниже) - фиксируем обе на 65% и начинаем ПИД на клапане смешения котловой-сетевой.
После 10 мин - на 100% подмесе сети откл ПИД на подмесе(фиксируем) - начинаем ПИД на горелках.

Таймауты и проценты - настраиваются.