1. Алгоритм однозначно рабочий и обкатан, но на другом оборудовании и при другой реализации, но сама формула и алгоритм рабочий. Не знаю как Вы умудряетесь получить незатухающие колебания, только если коэф-ты подобраны неправильно.
2. Нашел как ввести константы и переменные, сделал + уменьшил кол-во входов макроса. Теперь вопрос: как вывести переменные из макроса, нужно для отладки, буду на их дисплей выводить?
3. Да у ПР200 4 аналоговых входа, при чем мне нужны только 3. Вкратце суть: Получаю температуру в помещении и уставку с удаленной панели управления со встроенным термодатчиком по 485-му интерфейсу. Подаю на ПИД, на выходе которого получаю значение требуемой температуры теплоносителя, а это уставка для второго ПИД, на который поступает температура теплоносителя после КЗР и который рулит этим КЗР. Получаем каскадное включение ПИД. И таких каскадов 3 штуки по 2 ПИД в каждом.




Ответить с цитированием
