Последовательно, согласно РЭ. Блок питания на 24в обязателен!
Подкл.ИТП11.JPG
RTFM.Только вот тоже еще не разобрался как привязать диапазон значений в с программы к выходу 4-20
Последовательно, согласно РЭ. Блок питания на 24в обязателен!
Подкл.ИТП11.JPG
RTFM.Только вот тоже еще не разобрался как привязать диапазон значений в с программы к выходу 4-20
Если я правильно понимаю, то датчик уровня 2КОм можно подключить так:
2К.jpg
Да .
Применительно моей задачи с ИТП-11 нагрузки в схеме не будет, правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.02.2016 в 12:41.
ИТП-11 в схеме просто для индикации, т.е. хочу выводить значение датчиков с разных входов по очереди, ни какого исполняющего механизма(нагрузки) кроме ИТП-11 на выходе не будет.
Как рассчитать резистор нагрузки? если он нужен...
п.с. обратной дороги нет.. первая партия пришла, вторая еще в пути... и это только начало))
Рассчитывать так, чтобы при 20ма на управляющем элементе ПР114 выделялось не более 0,2вт. Минимальное падение напряжения на УЭ "И" ПР114 5-6в
Поинтересуюсь: чем руководствовались при выборе конфигурации?п.с. обратной дороги нет.. первая партия пришла, вторая еще в пути... и это только начало))
Если у вас аналоговые датчики все на один диапазон измерения, то пойдёт, а если на разные...
Может подскажите какой именно номинал резистора поставить в связку БП - ПР114 - ИТП-11 - резистор.
Планировалось, что ПР114 заменит связку ПР110+ТРМ, добавятся датчики и улучшится алгоритм работы.