Показано с 1 по 10 из 105

Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Всё таки хочется описания программ и логики.
    Разумеется. Я тоже жажду описания программ и логики.

    Не то, чтобы у меня КНС безПРная завалялась. Просто, для общего развития.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 17.02.2016 в 20:22.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    КНС безПРная



    <link href="chrome://s3gt/skin/s3gt_tooltip.css" type="text/css" rel="stylesheet">
    это надо сделать фразеологизмом.

  3. #3

    По умолчанию

    Чуть подробнее по алгоритмам во вложении.

    Регулирование давления по дискретным или аналоговому датчику.
    По сути это одно и тоже. Есть нижний и верхний порог давления. Если меньше нижнего в течении заданного времени сделать +1 рабочий насос, если больше верхнего сделать -1 рабочий насос. Настройками можно задать минимальное и максимальное количество насосов, например:
    1) мин-0, макс-1. При старте насосы выключены. Давление упало, включили один насос и подкачали. Давление дошло до верхнего уровня - отключили насос.
    2) мин -0, макс-2. При старте насосы выключены. Давление упало, включили один насос и подкачали. Если за заданное время стабилизации давление не поднялось, то включаем второй насос. Давление дошло до верхнего уровня - отключили второй насос. Если за заданное время стабилизации давление не опустилось, то отключаем и первый насос.

    Насосы можно задать как основной - тогда он участвует в чередовании, и как резервный - заменяет собой неисправный насос.

    Про чередование:
    Первым включается насос с наименьшей наработкой. После смены насосов из работающих выбирается насос с наибольшей наработкой для следующей смены. В итоге все "основные" насосы будут иметь равную наработку.
    Чуть позже выложу диаграммы работы "2 постоянно из 3х" и "1-2 из 3х".
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    А регулировать по перепаду давления, если будут подключены два аналоговых датчика они смогут?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sold_1979 Посмотреть сообщение
    А регулировать по перепаду давления, если будут подключены два аналоговых датчика они смогут?
    Логика работы подразумевает задание уставки для сигнала с аналогового входа пересчитанного в единицы измерения давления.
    Если речь о подключении датчика перепада давления с одним сигналом, т.е. уже вычисленной разностью, то без проблем.
    Если речь о использовании двух датчиков, двух сигналах давления и необходимости вычисления разности, то в представленных алгоритмах
    такой возможности не предусмотрено. Если это требуется, нет никакой проблемы создать такую логику, присвоить ей очередной порядковый номер...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Логика работы подразумевает задание уставки для сигнала с аналогового входа пересчитанного в единицы измерения давления.
    Если речь о подключении датчика перепада давления с одним сигналом, т.е. уже вычисленной разностью, то без проблем.
    Если речь о использовании двух датчиков, двух сигналах давления и необходимости вычисления разности, то в представленных алгоритмах
    такой возможности не предусмотрено. Если это требуется, нет никакой проблемы создать такую логику, присвоить ей очередной порядковый номер...
    Спасибо. Думаю стоит предусмотреть и такой вариант логики. Зачастую проще и дешевле поставить два аналоговых датчика давления, чем один датчик перепада давления.
    Последний раз редактировалось sold_1979; 18.02.2016 в 23:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sold_1979 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Думаю стоит предусмотреть и такой вариант логики. Зачастую проще и дешевле поставить два аналоговых датчика давления, чем один датчик перепада давления.
    Спасибо! Принято)
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    И датчики температуры насосов - имеются в виду термисторы от обмотки двигателя?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sold_1979 Посмотреть сообщение
    И датчики температуры насосов - имеются в виду термисторы от обмотки двигателя?
    Да именно эти датчики, если их три, для каждой обмотки, то их можно включить последовательно, задать уставку в Ом-ах в соответствии
    критическому значению температуры.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •