Дело не в программе.
Добавьте модуль Button, это нужно делать всегда.
Если не поможет, то
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается переменным током, то зашунтируйте ее RC цепочкой - последовательно соединенны резистор 100..130 Ом и конденсатор 0,1..0,2 мкФ рабочее напряжение конденсатора в три раза больше напряжения на катушке
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается постоянным током, то зашунтируйте ее диодом в обратном включении
если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.