В конфигурации ПЛК ОВЕН нумерация регистров начинается с "0", а не с "1", как в Вашем документе
Должно бытьВ итоге получаем следующее:
- IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
- OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
- MB_IN – регистр Modbus с адресом 1;
- MB_OUT – регистр Modbus с адресом 2;
Может регистр у вас не 9, а 8 ?В итоге получаем следующее:
- IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
- OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
- MB_IN – регистр Modbus с адресом 0;
- MB_OUT – регистр Modbus с адресом 1;