нет, нет в моей программе он 9. ближе к обеду освобожусь и вышлю усеченную программу.
В конфигурации ПЛК ОВЕН нумерация регистров начинается с "0", а не с "1", как в Вашем документе
В итоге получаем следующее:

  1. IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
  2. OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
  3. MB_IN – регистр Modbus с адресом 1;
  4. MB_OUT – регистр Modbus с адресом 2;
Должно быть
В итоге получаем следующее:

  1. IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
  2. OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
  3. MB_IN – регистр Modbus с адресом 0;
  4. MB_OUT – регистр Modbus с адресом 1;
Может регистр у вас не 9, а 8 ?