Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СП270 теряет связь с контроллером

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добавил программу-пароль: плк110

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иванов Виктор Посмотреть сообщение
    Добавил программу-пароль: плк110
    У тебя конфигурация не соответствует описанию. Petera тебе все уже объяснил. Кроме того в одном регисте 16 бит поэтому твои 2х8 находятся в одном регистре, а не в разных

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    У тебя конфигурация не соответствует описанию. Petera тебе все уже объяснил. Кроме того в одном регисте 16 бит поэтому твои 2х8 находятся в одном регистре, а не в разных
    Спасибо вам и всем за советы, но все они были даны без просмотра конфигурации в ПЛК, а ответ правильный: регистр 7 в панели вместо 9 или 8. А все остальное правильно.

  4. #4

    По умолчанию

    Согласно конфигурации проекта ПЛК надо было поставить в панели регистр 7 и сразу все заработало. Всем спасибо!!!!