нет, нет в моей программе он 9. ближе к обеду освобожусь и вышлю усеченную программу.
нет, нет в моей программе он 9. ближе к обеду освобожусь и вышлю усеченную программу.
В конфигурации ПЛК ОВЕН нумерация регистров начинается с "0", а не с "1", как в Вашем документе
Должно бытьВ итоге получаем следующее:
- IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
- OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
- MB_IN – регистр Modbus с адресом 1;
- MB_OUT – регистр Modbus с адресом 2;
Может регистр у вас не 9, а 8 ?В итоге получаем следующее:
- IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
- OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
- MB_IN – регистр Modbus с адресом 0;
- MB_OUT – регистр Modbus с адресом 1;
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добавил программу-пароль: плк110
Согласно конфигурации проекта ПЛК надо было поставить в панели регистр 7 и сразу все заработало. Всем спасибо!!!!
Спасибо, все понял.
У тебя адресация следующая 2015-12-29_082249.jpg
Извините, этот ответ я торопясь пропустил. Большое спасибо!