Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Подскажите как решить проблему

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Имеется 8 клапанов.
    Требуется открывать клапаны по-очереди с интервалом в секунду, т.е. если приходит команда на открытие двух и более клапанов одновременно,то они должны открыться последовательно с интервалом в сек.
    Например:
    команда - открыть 2, 5, 8 клапаны
    выход - сначала 2,сек,потом 5,сек,потом 8

    У меня получается только если жёстко задать команды конкретные, а вот если рандомно выбирать какие клапана открывать то не могу додумать как это сделать.
    Попробуйте вот так Включение через секунду.JPG,
    это первый макрос DBI.JPG, это второй 32TON.JPG, это третий BDI.JPG
    Если есть вопросы, задавайте.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.12.2015 в 23:34.

Похожие темы

  1. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •