Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pavelmas Посмотреть сообщение
    Хочу узнать мнения людей, может кто делал подобную систему регулирования воздуходувкой. Как управлять вентилятором, при помощи ШИМ?
    Наберите в поиске "реобас". Есть и с термодатчиком. Правда, увеличивают обороты при увеличении температуры, придётся руки приложить.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Наберите в поиске "реобас". Есть и с термодатчиком. Правда, увеличивают обороты при увеличении температуры, придётся руки приложить.
    Будет релизовано следующее.
    1. разжигается ТТ котел ( и управляется контроллером ) .
    2. Когда в котле прогарит топливо контроллер переключит краны подачи теплоносителя в эл.котел и разрешит его запуск.
    3. В том случае если температура ТТ котла начнет повышаться ( например остатки топлива догарают ) то эл. котел должен отключиться, краны переключиться на ТТ котел , охладить его и снова переключиться на эл.котел.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Зачем вы все усложняете? Зачем завязывать вентилятор на контроллер, да еще ПИД регулирование примастыривать, вы с ним замучаетесь.
    Вот ПИД вообще для таких целей не подходит никак. Горение твёрдого топлива - процесс нелинейный сам по себе, а ещё сколько лопат закинули...
    Слишком "весело".

    Цитата Сообщение от RusLandAuto Посмотреть сообщение
    Будет релизовано следующее.
    1. разжигается ТТ котел ( и управляется контроллером ) .
    2. Когда в котле прогарит топливо контроллер переключит краны подачи теплоносителя в эл.котел и разрешит его запуск.
    3. В том случае если температура ТТ котла начнет повышаться ( например остатки топлива догарают ) то эл. котел должен отключиться, краны переключиться на ТТ котел , охладить его и снова переключиться на эл.котел.
    ВВодная:
    Электричество погасло, краны в положении "электрокотёл" :
    Если коммутируем обратку - то звуки вырывающегося пара из ТТкотла разнообразят зимний вечер
    При коммутации прямой подачи и обратки всё гораздо веселее
    наслаждаемся!
    Скоммутировать котлы на последовательную подачу теплоносителя и избавиться от кранов не судьба?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.11.2015 в 15:29.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Скоммутировать котлы на последовательную подачу теплоносителя и избавиться от кранов не судьба?
    Тогда при работе электрокотла дорогостоящее тепло будет уносить тягой в трубу.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда при работе электрокотла дорогостоящее тепло будет уносить тягой в трубу.
    Включаете сначала ТТ котёл, потом электрокотёл.
    Обратка попадает в ТТкотёл, потом в электрокотёл.
    тепло будет уносить тягой в трубу
    Шибера на ТТкотёл поставить религия запрещает?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Шибера на ТТкотёл поставить религия запрещает?
    С электроприводом?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    С электроприводом?
    Можете и с гидравликой, если больше нравится.
    А вообще- нужно по месту смотреть.

  8. #8

    По умолчанию

    Как кто думает ? Если на ТРМ 500 регулировать по ON \ OFF , скорость вращения вентилятора подобрать опытным путем и не менять её. А на втором выходе реализовать управление задвижкой которая перекрывает вход воздуха к вентилятору ( когда например активное горение топлива нужно придушить ).
    Почему ТРМ 500 ? Буду его брать на управление эл.котлом поэтому примеряю его и для ТТ котла.Кто если заглядывал по ссылке на устройство изготовителя http://www.progressenergo.ru/kotli/n...otla-kchm-5-k/ ( по стоимости 7кило-рублей ),то понятно что ТРМ 500 вместо него будет работать спокойно, надежно , и с более широким функционалом и дешевле.
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 08.11.2015 в 10:22.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 07:34
  2. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:01
  3. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •