Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Преобразователь частоты, работающий от однофазной сети 380 В

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да и ресурс конденсаторов сократится. Они не рассчитаны на такой уровень пульсаций.
    Конденсаторы фильтра могут выбираться по току, который через них течёт - зарядки и разрядки.
    И в этом смысле пропадание одной фазы на их тепловой режим мало влияет.
    На это эффект можно посмотреть и с другой стороны - в однофазном выпрямителе частота пульсаций 100 Гц, в трёхфазном 300 Гц.
    У конденсаторов допустимое напряжение пульсаций с ростом частоты падает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimp Посмотреть сообщение
    в однофазном выпрямителе частота пульсаций 100 Гц, в трёхфазном 300 Гц.
    У конденсаторов допустимое напряжение пульсаций с ростом частоты падает.
    Если исходить из вашей логики, в импульсных источниках питания электролитические конденсаторы вообще не могут работать, ведь там частота доходит до сотен килогерц, и даже мегагерца.
    Я встречал трехфазные промышленные выпрямители, питающие релейные схемы, с заведомо заниженной емкостью фильтра, и они работали годами. Одна неприятность - при пропадании одной фазы реле, которые от него питались, превращались в зуммер. Правда, надо сказать, они продолжали работать, т.е. контакты не отваливались. Но то реле, а то инвертор...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если исходить из вашей логики, в импульсных источниках питания электролитические конденсаторы вообще не могут работать, ведь там частота доходит до сотен килогерц, и даже мегагерца.
    Там снижение допустимой амплитуды не пропорционально частоте, а медленнее.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я встречал трехфазные промышленные выпрямители, питающие релейные схемы, с заведомо заниженной емкостью фильтра, и они работали годами.
    Делать так, чтобы работало и делать со строгим соблюдений требований ТУ на конденсаторы - зачастую две очень разные вещи.

    А из техподдержки мне ответили, что включать трёхфазный по входу ПЧВ от однофазной сети можно, но неофициально и со снижением выходного тока в 2 раза - как раз из-за этого электролитического конденсатора.

Похожие темы

  1. ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 11:03
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  3. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  4. преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    от cheh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:13
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •