Полную мощность частотника вы не получите при питании от двух фаз. Недостаточно фильтрующей емкости. Да и ресурс конденсаторов сократится. Они не рассчитаны на такой уровень пульсаций.
Понятно, о чём я говорю? Если непонятно - посмотрите осциллограммы выходного напряжения трёхфазного выпрямителя и однофазного и оцените коэффициент пульсаций.
" Трёхфазные выпрямители обладают лучшей характеристикой выпрямления переменного тока – меньшим коэффициентом пульсаций выходного напряжения по сравнению с однофазными выпрямителями. Связано это с тем, что в трёхфазном электрическом токе синусоиды разных фаз «перекрывают» друг друга. После выпрямления такого напряжения, сложения амплитуд различных фаз не происходит, а выделяется максимальная амплитуда из значений всех трёх фаз входного напряжения."
http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
Если взять частотник с запасом по мощности, да ещё без контроля фаз, чтобы не послал - ну тогда... можно попробовать.





Ответить с цитированием