    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    +
    Копи-пасте. Вам бы в полях поработать не помешало бы для вправления москов.

    + мечта
    Задание именованных констант для адресов. Идеально - описание структур с дальнейшей вставкой не дурацких номеров регистров, а просто имен...

    + Обмен
    Уберите дурацкую принудительную задержку ответа (в других слейвах это mx rs.dl) в 45-50мс !!!
    Уберите дурацкое ожидание тишины на линии в 45-50мс !!!


    Тормоз кроме выше описанного - нет. Обновлять экран можно и 10-20 раз в сек. Зачем быстрее для визуальной информации ?
    Для проектов с ИП320 всегда использую заготовку с не вызываемым экраном на котором все 128 регистров. Просто что было так же как и в СП270 - не объявлены, но есть.
    По поводу полей, абсолютно с вами согласен. Полей разных много, к сожалению иметь опыт во всех не предоставляется возможным. Заменяем общением с отраслевыми экспертами.

    Адресация в протоколе Modbus осуществляется по номерам регистров, но в настройках обмена ИП120 можно назначать имена регистрам, для удобного их использования Снимок экрана 2015-10-26 в 14.46.03.png

    Продолжая тему обмена, мы планируем добавить интересную функцию, шаблоны для ОВЕН ПЧВ. Загрузили шаблон - все настройки ПЧВ доступны.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:51.

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •