Спасибо. вы полностью разрешили мой вопрос.
Это если индикаторы использовать.Обновлять экран можно и 10-20 раз в сек. Зачем быстрее для визуальной информации ?
Для цифровой индикации 3-5раз в секунду обновление.
Как вы на 1 экран 128 регистров воткнули?!Для проектов с ИП320 всегда использую заготовку с не вызываемым экраном на котором все 128 регистров. Просто что было так же как и в СП270 - не объявлены, но есть.