Показано с 1 по 10 из 247

Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Порт будет micro USB, сейчас он более распространен.
    У ПР200 применён mini USB. Стандартизируйте под одно.

    Если небольшие панели оператора продолжат пользоваться спросом мы и старшую ИП320 обновим до ИП420
    В ИП320 нужно некоторые моменты подправить.
    1) Сделать возможным раздельное задание регистров для модуля автосмены экрана, текущего экрана, модуля дата-время. (актуально при совместном использовании с ПР114)
    2) Графики. Сделайте к ним какую-нибудь память, в существующем виде они практически бесполезны!!! - ушёл с экрана просмотра графика - данные исчезли.
    3) Стандартный шрифт 7х5.

    Остальные моменты Валенок сказал.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У ПР200 применён mini USB. Стандартизируйте под одно.


    В ИП320 нужно некоторые моменты подправить.
    1) Сделать возможным раздельное задание регистров для модуля автосмены экрана, текущего экрана, модуля дата-время. (актуально при совместном использовании с ПР114)
    2) Графики. Сделайте к ним какую-нибудь память, в существующем виде они практически бесполезны!!! - ушёл с экрана просмотра графика - данные исчезли.
    3) Стандартный шрифт 7х5.

    Остальные моменты Валенок сказал.
    Micro USB всегда под рукой(современные смартфоны), поэтому решили перейти на Micro.
    Еще одна интересная особенность - можно будет питать панель от USB помимо 24 В.

    Пожелания по функционалу постараемся учесть.
    На сколько длительную историю вы бы хотели сохранять в элементе график? (Количество точек, период)
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 26.10.2015 в 18:44.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Micro USB всегда под рукой(современные смартфоны), поэтому решили перейти на Micro.
    miniUSB распространён не меньше. А вот в случае чего прочистить такой разъём намного легче. И механически он более прочен.
    Еще одна интересная особенность - можно будет питать панель от USB помимо 24 В.
    Для прошивки это плюс.
    Пожелания по функционалу постараемся учесть.
    На сколько длительную историю вы бы хотели сохранять в элементе график? (Количество точек, период)
    ~20 экранов, примерно 2500-3000точек. Для анализа медленного переходного процесса хватит.

  4. #4

    По умолчанию

    Если ИП120 сконфигурировать в режим Master то не вижу проблемы реализовать пересылку между приборами.

    Корпус ИП120 имеет ряд ограничений, и разъем Micro-USB лучше отвечает требованиям по размерам для размещения в корпусе ИП120. В ПР200 разъем стоит вертикально, поэтому применение Micro-USB не лучший выбор, он более хрупкий ( в вертикальном исполнении).

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •