Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: CHARCURVE и СП-270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Предусматривается не менее 21 точки
    Посмотрите эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post145979, я думаю вам подойдёт.

  2. #2

    По умолчанию

    А вы остальные элементы массива (Х2У2, Х3У3, ...) заполнили? Хотя бы так: Х1=0 У1=0, Х2=10 У2=100...
    Если нет, то так и должно быть: все что меньше 10 (Х1) будет равно 100 (У1), все что больше - будет равно 0.

  3. #3

    По умолчанию

    Все получилось. Исправил порядок. Спасибо.