Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Подключение двух приборов ТРМ12 к одному датчику с токовым выходом

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    1. А вы, как назло, очки забыли, и доверились продавцу. В качестве следующего аргумента вы, я предполагаю, заготовили версию о том, что и производитель недобросовестный, и промаркировал обычные резисторы как прецезионные. Детский негативизм какой-то.
    2. 2ТРМ1, предугадывая ваши потребности, я как раз и предложил для убивания двух зайцев - один канал для регулирования, другой - для защиты, если повесить на первый вход датчик, и скоммутировать его на оба выхода. Только сразу скажу -это не защита. Для полноценной защиты она должна быть полностью независима от канала регулирования. А тут что - датчик общий, соединительный кабель общий. И от чего она защитит? По общепринятой методики для этого применяют либо предельный термостат, если это температура, либо реле давления, если гидравлика.
    И придуман токовый интерфейс вовсе не для подключения произвольного числа приборов, как раз для этого он совсем неудобен. Да и произвольность обычно ограничена двумя. Придуман он для компенсации сопротивления соединительных проводов, во первых, и для повышения помехоустойчивости, во вторых. А для подключения произвольного числа приборов нет ничего лучшего, чем 0-10В, приборы тупо вешаются параллельно.
    И никакие стабилитроны не помогут от т.н. продольной помехи, если соединить токовые входы, как вы предлагаете. Если вы знаток схемотехники, то сможете припомнить, что в блоках питания обычно устанавливается конденсатор, и, иногда, высоковольтный мегаомный резистор между горячей и холодной частями БП. Из-за него нередко можно ощутить пощипывание, иногда весьма ощутимое, при прикосновении к корпусам незаземленных приборов, из-за него при подключении антенны к работающему телевизору между гнездом и штеккером проскакивает искра, из-за него соединять видеотехнику шнурами рекомендуется только выдернув вилки из розеток. Сколько видеовходов мне пришлось перечинить из-за несоблюдения этого правила. Особенно часто после подключения к телевизору компьютера.
    4. LLLL-меньше минимума, не понимаю, чем тут поможет 49,99 Ом? И причем здесь напоромеры, датчики давления и т.п? Либо прибор соответствует стандарту 4-20 мА, либо нет. Если ток вышел из пределов, это по любому авария, что прибор и индицирует. И вас гонят ночью на вашу смешную автоматику. А утром наезжаете на проектировщика, который не предусмотрел такую ситуацию.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.08.2015 в 10:00.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 06:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •