Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Коды функций Modbus-RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А как быть со смещением адресов данных в Master (панель) и Slave (ПЛК110) ? Это вопрос к petera.
    Все регистры и биты в ПЛК начинаются с адреса "0" вот и все смещение.
    ЗЫ. Смотрим внимательно на картинку

    И руководствуемся ей.
    ЗЫ."Все регистры и биты в ПЛК начинаются с адреса "0" вот и все смещение."
    У Вейнтека это называется MODBUS RTU(zero-based addressing)
    Захват-1.png
    Но можно и просто MODBUS RTU, тогда для элементов на экране в адресе прибавлять единичку придется самому.
    Последний раз редактировалось petera; 26.08.2015 в 14:43.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Modbus RTU
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 17:54
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
  3. Modbus/RTU
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •