Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СПК МВ-110-16Д считывает нули...

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    закладка соотнесение переменных входов/выходов. справа внизу выпадающее меню об обновлении переменных. поставьте там - включено 2.
    Здравствуйте! А как быть если нужно читать данный со слейва через интервал, а команду записи только при необходимости?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sashokxxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А как быть если нужно читать данный со слейва через интервал, а команду записи только при необходимости?
    Один канал запускаем циклически, а второй по тригеру, соотносим его с переменной в программе, и меняем ее с 0 на 1 - получаем запрос.

Похожие темы

  1. МВ-110.ВИ
    от spectrum48k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 10:08
  2. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  3. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  4. МВ 110-8АС
    от Qween в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 16:12
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26