Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от свет1 Посмотреть сообщение
    Подскажите, имеется ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60, какой код нужно поставить в ТРМ, перепробовал разные, корректно не работает ? Вроде нужен 09 но при установке 09, ТРМ показывает обрыв???
    А тестором не пробовали мерить сопротивление датчика не отключая от клемм? Если пробовали, то Вы, возможно, "убили" прибор.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    А тестором не пробовали мерить сопротивление датчика не отключая от клемм? Если пробовали, то Вы, возможно, "убили" прибор.
    Тестером на приборе не мерял. Если даже и мерял то как можно убить прибор??? Сопротивление тестера 20 МОм.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от свет1 Посмотреть сообщение
    Тестером на приборе не мерял. Если даже и мерял то как можно убить прибор??? Сопротивление тестера 20 МОм.
    Так Вы сомневаетесь? В современных тестерах (как правило) установлена батарейка на 9В, напряжение которой "прикладывается" к проверяемому устройству, если ставите прибор на измерение сопротивления (например, с целью убедиться, что сопротивление датчика и целостность линии в норме). А также читаем на странице 42 руководства по эксплуатации ТРМ-1-Д:
    Внимание! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить
    прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при проверке цепей
    необходимо использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В,
    при более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора
    обязательно

    P.S. Я так в свое время "убил" ТРМ-32. Но урок усвоил
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 14.08.2015 в 18:13.

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=LUCHNICK;178139]Так Вы сомневаетесь? В современных тестерах (как правило) установлена батарейка на 9В, напряжение которой "прикладывается" к проверяемому устройству, если ставите прибор на измерение сопротивления (например, с целью убедиться, что сопротивление датчика и целостность линии в норме). А также читаем на странице 42 руководства по эксплуатации ТРМ-1-Д:
    Внимание! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить
    прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при проверке цепей
    необходимо использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В,
    при более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора
    обязательно

    P.S. Я так в свое время "убил" ТРМ-32. Но урок усвоил[/QUOА
    А вы вобще в курсе принципа работы современных тестеров??? В которых ВСЕ!!! измерения сводятся к напряжению в 1 Вольт!!! И я написал, что измерения проводил при отключенном ТРМ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от свет1 Посмотреть сообщение
    измерения сводятся к напряжению в 1 Вольт!
    Не совсем, например, измерения тока как правило осуществляются при напряжении до 0,1В.
    Собственно, напряжение, при котором измеряется сопротивление, сделано меньше 0,6В для того, чтобы при измерениях в схеме на результат не оказывали шутнтирующее воздействие P-N переходы полупроводниковых приборов, т.к. у кремниевого P-N перехода напряжение открывания около 0,6В. Чтобы проверять P-N переходы, у тестеров имеется специальная функция, для этого через измеряемую цепь пропускается некоторый ток и измеряется падение напряжения на щупах. На переключателе эта функция обозначена символом диода.
    И проверить, не превышает ли напряжение на щупах тестера 0,6В, легко - надо попытаться измерить сопротивление диода в обеих направлениях. Если прибор ничего не покажет - значит, напряжение ниже 0,6В.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.08.2015 в 23:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не совсем, например, измерения тока как правило осуществляются при напряжении до 0,1В.
    Собственно, напряжение, при котором измеряется сопротивление, сделано меньше 0,6В для того, чтобы при измерениях в схеме на результат не оказывали шутнтирующее воздействие P-N переходы полупроводниковых приборов, т.к. у кремниевого P-N перехода напряжение открывания около 0,6В. Чтобы проверять P-N переходы, у тестеров имеется специальная функция, для этого через измеряемую цепь пропускается некоторый ток и измеряется падение напряжения на щупах. На переключателе эта функция обозначена символом диода.
    И проверить, не превышает ли напряжение на щупах тестера 0,6В, легко - надо попытаться измерить сопротивление диода в обеих направлениях. Если прибор ничего не покажет - значит, напряжение ниже 0,6В.
    Я имел ввиду не напряжения на щупах тестера, а то , что процессор мультиметра при обработке данных при измерениях-сводит всё к 1 Вольту, т.е и на щупах мультиметра не может быть напряжения более 1 вольта.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от свет1 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду не напряжения на щупах тестера, а то , что процессор мультиметра при обработке данных при измерениях-сводит всё к 1 Вольту, т.е и на щупах мультиметра не может быть напряжения более 1 вольта.
    Нет, конечно. Большинство недорогих тестеров построены на микросхеме ICL7106, точнее, на её бескорпусном аналоге в виде капли компаунда на плате, хотя печатный монтаж обычно выполнен в виде, позволяющем установить и корпусную микросхему. У неё штатное напряжение, соответствующее полной шкале, 200,0 мВ.
    "FIGURE 1. ICL7106 TEST CIRCUIT AND TYPICAL APPLICATION WITH LCD DISPLAY COMPONENTS SELECTED FOR 200mV FULL SCALE"
    http://www.intersil.com/content/dam/...106-07-07s.pdf
    Но это не значит, что напряжение на щупах ограничено этим напряжением, естественно. Когда дисплей показывает переполнение, это означает, что напряжение на её входе превышает 200 мВ, хотя может и не превышать 1 В. Но, например, в режиме проверки диодов оно обычно превышает 1 В, просто перед подачей непосредственно на вход микросхемы оно проходит через делитель.

  8. #8

    По умолчанию

    [QUOTE=свет1;178238]
    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение

    P.S. Я так в свое время "убил" ТРМ-32. Но урок усвоил[/QUOА
    А вы вобще в курсе принципа работы современных тестеров??? В которых ВСЕ!!! измерения сводятся к напряжению в 1 Вольт!!! И я написал, что измерения проводил при отключенном ТРМ.
    Вы сообщали, что тестером не проводили измерений на ТРМ-1, а теперь, что измерения были, но при выключенном приборе.
    Когда я вывел из строя ТРМ-32 (давно это было), я тоже проводил все измерения при выключенном приборе. А после проверки включил, и по всем каналам прочерки, пришлось отсылать в ремонт, по гарантии. В ТРМ-32 с настройками датчика особо не на путаешь, 100Ом или 50Ом, в зависимости от модификации и датчик под данную модификацию.Я тогда "дурака включил" (перед руководством), чегой-то прибор бракованный попался. Но кошка-то чует, чью сметанку съела.Не знаю, может быть это совпадение и прибор изначально был не исправен (прибор был новый), но маловероятно. Больше никогда я не проводил измерений с подключением тестора к каким либо приборам во входные измерительные схемы.
    Вчера померил напряжение на выходе своего тестора, в зависимости от режима до 2.98В (в режиме прозвонки диодов). 2,98В при прямом измерении на щупах прибора без нагрузки. При замере сопротивления 50 Ом напряжение на резисторе составляло 0,06В.
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 17.08.2015 в 09:57.

Похожие темы

  1. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 08:36
  2. плк 150 + дтс 125-50м
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:07
  3. дтс125-50м.в2.60
    от iman в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 14:55
  4. датчик дтс 125 изменение диаметра ?
    от UserOwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:02
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения