Товарищи! я пошел дальше, и расширил свою таблицу (см. приложение)
И в итоге получилось, что 8 элемент - 2 byte имеет адрес 11... в свою очередь в мануале(Программирование ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160 Руководство пользователя) написано на стр. 96 -"8 бит, 2 байта и 4 байта располагаются только по определенным адресам: четырёхбайтным переменным присваиваются адреса, кратные 4; двухбайтным – кратные 2; однобайтным (или восьмибитным) –кратные 1."
Прошу меня извинить, но с какого момента адрес 11 стал кратен 2? Или имеет место быть "В некоторых версиях ПО CoDeSys 2.3 при подключении модулей «Modbus (Slave)» в конфигурацию ПЛК могут возникнуть ошибки выравнивания адресации." стр. 97 того же мануала.
Кто сможет пролить свет на данную ситуацию?....123.PNG234.PNG345.PNG
Моя версия ПО CoDeSys 2.3.9.41 (Build Jul 26 2013), скачано с оф. сайта ОВЕН.




Ответить с цитированием