Коллеги, время реверса стоит 2 секунды сейчас.
Может кто подскажет, как без использования интегральной составляющей заставить клапан держать уставку, а не дельту измеренных значений?
Интегральную составляющую я использовать не могу - большую часть времени (все лето и часть зимы) температура будет выше уставки и регулятор очень долго будет обратно отматывать интегральную составляющую.
По сути, сойдет и двухпозиционный регулятор - там точность особая не нужна.. Можно ли поставить на ТРМ212-СС прошивку от аналогового ТРМ212, чтобы можно было настроить один из выходов на компаратор и по нему приоткрывать клапан? Пусть это будет не сильно точно, главное не пустить переохлажденную жидкость в кондиционер.
Модель привода http://www.esbe.su/cash/info/101170.html трехпозиционный
Клапан трехходовый (с подмесом обратки в подачу). Если я правильно разбираюсь в терминологии, поправил первое сообщение.
Последний раз редактировалось Spongillas; 03.08.2015 в 21:52.