Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка ТРМ212 для трехпозиционного привода без ОС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Должно помочь
    V.rEV 1,2 -Минимальное время реверса регулирующего клапана, с Установить не менее 1,2 c
    Время реверса влияет, если текущее значение параметра (температуры) меняется во времени. А автор привел пример, когда уставка 25, а текущее значение 30 градусов. Следовательно, импульсы должны были выдаваться на один выход.
    Последний раз редактировалось xtc; 03.08.2015 в 12:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Время реверса влияет, если текущее значение параметра (температуры) меняется во времени. А автор привел пример, когда уставка 25, а текущее значение 30 градусов. Следовательно, импульсы должны были выдаваться на один выход.
    Коллеги, время реверса стоит 2 секунды сейчас.
    Может кто подскажет, как без использования интегральной составляющей заставить клапан держать уставку, а не дельту измеренных значений?
    Интегральную составляющую я использовать не могу - большую часть времени (все лето и часть зимы) температура будет выше уставки и регулятор очень долго будет обратно отматывать интегральную составляющую.
    По сути, сойдет и двухпозиционный регулятор - там точность особая не нужна.. Можно ли поставить на ТРМ212-СС прошивку от аналогового ТРМ212, чтобы можно было настроить один из выходов на компаратор и по нему приоткрывать клапан? Пусть это будет не сильно точно, главное не пустить переохлажденную жидкость в кондиционер.

    Модель привода http://www.esbe.su/cash/info/101170.html трехпозиционный
    Клапан трехходовый (с подмесом обратки в подачу). Если я правильно разбираюсь в терминологии, поправил первое сообщение.
    Последний раз редактировалось Spongillas; 03.08.2015 в 21:52.

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Подбор конфигурации ПК и ОС
    от and909 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 12:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:43
  4. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 04:21
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •