Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Прошу совета по конфигурации.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Да конечно ОВЕН идеален для этой задачи... но придется делать распределенную систему ... на один порт 485 (ПЛК не более 5 модулей) а все ПЛК связать по Ethernet и все это уже в скаду..
    И из каких соображений цифра 5?

    Из личного опыта - ПЛК110-60 + 7*МВ110-8а + 3*МВ16-Д+2*МУ16Р (Все на одном RS485-1).
    Пробовал и через конфигурацию, но в итоге сделал через modbus.lib.
    Работает отлично.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    И из каких соображений цифра 5?

    Из личного опыта - ПЛК110-60 + 7*МВ110-8а + 3*МВ16-Д+2*МУ16Р (Все на одном RS485-1).
    Пробовал и через конфигурацию, но в итоге сделал через modbus.lib.
    Работает отлично.
    А почему "в итоге сделал через modbus.lib"?
    И все тот же (один из главных) вопрос- через какое время сигнал "выходит" из 16Р при подаче сигнала на 16Д, (к примеру).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    А почему "в итоге сделал через modbus.lib"?
    И все тот же (один из главных) вопрос- через какое время сигнал "выходит" из 16Р при подаче сигнала на 16Д, (к примеру).
    При работе через конфигурацию, лампочки на модулях моргали в разнобой

    А через библиотеку все хорошо, бегущим огнем по очереди

    На самом деле просто - предыдущем похожем объекте сделал через библиотеки (попробовал для повышения производительности) - понравилось, сделал и тут так же.

    По отклику - сильной задержки не наблюдается. (По крайней мере я такого не заметил)
    Пробовали имитировать аварию - поднимали реле, загорается авария на щите, на СПК (по rs232 подключен к ПЛК как панель), на Scada и падает клапан. Думаю что в секунду точно вписывается.

    Скажу так - задержки по нажатию кнопок на СПК110 - заметны намнооого больше

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    При работе через конфигурацию, лампочки на модулях моргали в разнобой

    А через библиотеку все хорошо, бегущим огнем по очереди

    На самом деле просто - предыдущем похожем объекте сделал через библиотеки (попробовал для повышения производительности) - понравилось, сделал и тут так же.

    По отклику - сильной задержки не наблюдается. (По крайней мере я такого не заметил)
    Пробовали имитировать аварию - поднимали реле, загорается авария на щите, на СПК (по rs232 подключен к ПЛК как панель), на Scada и падает клапан. Думаю что в секунду точно вписывается.

    Скажу так - задержки по нажатию кнопок на СПК110 - заметны намнооого больше
    Ну, секунда, в моем случае, допустима.
    Спасибо за информацию!

Похожие темы

  1. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  2. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  3. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:06
  4. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  5. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •