Пока ничего не получается. Подскажите, если И и Д коэффициенты равны нулю, а П равно 20, какая мощность должна быть на выходе по формуле, если рассогласование 100
Пока ничего не получается. Подскажите, если И и Д коэффициенты равны нулю, а П равно 20, какая мощность должна быть на выходе по формуле, если рассогласование 100
Если зонаП равно 20, это означает, что выходной сигнал изменяется от 0 до 100% относительно уставки в зоне 20% от диапазона измерения.
Когда измеряемая величина сравняется с уставкой (рассогласование 0), выходной сигнал должен быть 50%.
Когда измеряемая величина выйдет за нижнюю границу зоныП (для нагревателя), выходной сигнал д.б. 100%,
а если выйдет за верхнюю границу, выходной сигнал д.б. 0%.
Ваше рассогласование 100 от какого диапазона измерения? -50...+1200 ?, -200...+200 ?
Где выбираеться диапазон измерений? У меня уставка 220град. Разница 100 имееться ввиду, что при 120 град уже мочность меньше 100%, соответственно время нагрева далеко от подходящего. Если измеряемая величина више уставки, значение мощности должно быть 0(у меня греет даже више уставки)?
Распишите подробнее зону П, как посчитать ее границы, я сразу не уловил.
Последний раз редактировалось Денис_Гуливатенко; 06.07.2015 в 23:33.
Если у Вас градуировка ХА, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+1300град.С,
тогда зона Пропорциональности 20% составит ~280град.С
Если у Вас градуировка ХК, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+800град.С,
тогда зона Пропорциональности 20% составит ~180град.С
Если у Вас градуировка ТСМ50, то диапазон измерения появляется автоматически -50...+200град.С,
тогда зона Пропорциональности 20% составит ~50град.С
Какая у Вас градуировка?
в посте #8 есть вложение, "...Метод проб и ошибок...Удобный метод нахождения ПИД коэффициентов для электропечей
среднего размера", читали? Простое хорошее пособие для наладчика.