Тема: Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Пока ничего не получается. Подскажите, если И и Д коэффициенты равны нулю, а П равно 20, какая мощность должна быть на выходе по формуле, если рассогласование 100

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Пока ничего не получается. Подскажите, если И и Д коэффициенты равны нулю, а П равно 20, какая мощность должна быть на выходе по формуле, если рассогласование 100
    Если зонаП равно 20, это означает, что выходной сигнал изменяется от 0 до 100% относительно уставки в зоне 20% от диапазона измерения.
    Когда измеряемая величина сравняется с уставкой (рассогласование 0), выходной сигнал должен быть 50%.
    Когда измеряемая величина выйдет за нижнюю границу зоныП (для нагревателя), выходной сигнал д.б. 100%,
    а если выйдет за верхнюю границу, выходной сигнал д.б. 0%.

    Ваше рассогласование 100 от какого диапазона измерения? -50...+1200 ?, -200...+200 ?

  3. #3

    По умолчанию

    Где выбираеться диапазон измерений? У меня уставка 220град. Разница 100 имееться ввиду, что при 120 град уже мочность меньше 100%, соответственно время нагрева далеко от подходящего. Если измеряемая величина више уставки, значение мощности должно быть 0(у меня греет даже више уставки)?

    Распишите подробнее зону П, как посчитать ее границы, я сразу не уловил.
    Последний раз редактировалось Денис_Гуливатенко; 06.07.2015 в 23:33.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Где выбираеться диапазон измерений? У меня уставка 220град. Разница 100 имееться ввиду, что при 120 град уже мочность меньше 100%, соответственно время нагрева далеко от подходящего. Если измеряемая величина више уставки, значение мощности должно быть 0(у меня греет даже више уставки)?

    Распишите подробнее зону П, как посчитать ее границы, я сразу не уловил.
    Если у Вас градуировка ХА, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+1300град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~280град.С
    Если у Вас градуировка ХК, то диапазон измерения появляется автоматически -99,9...+800град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~180град.С
    Если у Вас градуировка ТСМ50, то диапазон измерения появляется автоматически -50...+200град.С,
    тогда зона Пропорциональности 20% составит ~50град.С

    Какая у Вас градуировка?

    в посте #8 есть вложение, "...Метод проб и ошибок...Удобный метод нахождения ПИД коэффициентов для электропечей
    среднего размера", читали? Простое хорошее пособие для наладчика.

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 13:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •