Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СП 270 Исторический график не строится.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    б) попробовать выделить для графиков другую область регистров PFW
    Захват-1.png
    Можно посоветовать, от куда и до куда можно взять PFW, чтобы не набедокурить потом.

    Спасибо за ответ!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Можно посоветовать, от куда и до куда можно взять PFW, чтобы не набедокурить потом.

    Спасибо за ответ!
    Хороший вопрос.
    Последний доступный адрес PFW = 1 000 000.
    При включенном авторазмещении для графиков будут доступны регистры от заданного в настройках параметра "число PSW" до 1 000 000
    Захват-1.png
    По умолчанию "число PSW"=1024, следовательно доступно 1 000 000 -1 024=998 976 регистра.
    Много это или мало? Потребность в регистрах для графиков и выборок http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    Для исторического графика нужно
    N=4+(n+1)*(Kw+2*Kdw+6) регистров
    где:
    Kw-количество переменных Word
    Kdw--количество переменных DWord
    n-количество записей в выборке, заданное в ее настройках "всего", см рисунок
    Захват-2.png

    Таким образом, если в историческом графике одна переменная Word, то в 998 976 регистрах поместятся
    (998 976-4)/7 - 1= 142 709 точек.
    К стати, может причина у Вас именно в превышении числа точек? Ведь конфигуратор при включенном авторазмещении позволяет загрузить в панель графики с существенным превышением количества точек. Где-то только после того, когда количество используемых PSW достигнет ~1 900 000(~272000 точки) будет ругаться на не хватку памяти.
    Захват-1.png

    Только вот скорей всего точки с PSW> 1 000 000 не будут сохраняться и не будут отображаться.
    Таким образом от куда и куда двигать нужно смотреть по обстоятельствам, что бы для последней точки графика PSW не превышал 1 000 000

    ЗЫ. Про "Только вот скорей всего точки с PSW> 1 000 000 не будут сохраняться и не будут отображаться." я наверно поспешил.
    Если график начинается в PFW с адресом < 1 000 000 и расчетная последняя точка будет за границей 1 000 000, то вроде работает правильно, но на сколько можно превысить границу в 1 000 000 сказать пока не могу, сложно проверит требуется время.
    Последний раз редактировалось petera; 26.06.2015 в 14:23.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Исторический график в СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 11:09
  2. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
  3. График строится с право на лево
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 18:31
  4. СП 270 - хронологический график
    от BIV в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •