Сообщение от
IroNik
Как было сказано выше, модули ВИ корректно работают на шине через Owen.Modbus.OPC только в режиме modbus-ASCII. В нашей системе на шине стоят 5 модулей ВИ и 5 модулей МВ110-8А, конфликтов нет. В качестве клиента MasterSCADA и MatriconOPC Explorer. При конфигурировании Owen.Modbus.OPC не добавлять шаблон для МВ110-ВИ, а просто добавить устройство. Выбрать протокол Modbus-ASCII, данные берём с регистра 0x1F(тип float32), обязательно снять галку "младшим байтом вперёд". И будет Вам счастье ;-) Да, кстати, не конфигурируйте модули с помощью ОвенКонфигуратор когда их несколько на шине. Поодиночке, иначе будете неприятно удивлены тем, что переконфигурируются и соседи. Вот такой баг :-(