во первых Вам много чего тут объясняли, по дискретным сигналам постоянно под питанием, аналоговые датчики в пром.автоматизации, а не ПОС используется токовый сигнал 4-20мА, обрыв такого датчика покажет ноль амепер, вот и весь контроль, КЗ так же вычисляется если больше 20, умные датчики сами определяют ошибки и выдают соответствущий код, может взять документ на любой овеновский модуль аналоговых входов и прочесть коды ошибок
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Про токовые датчики - я прекрасно понимаю и умею. Только в упор не нашел таких в продаже. Только совместимые с ПС или голимая дискретчина, на которой полноценный контроль обрыва/кз не реализуешь.
Про дискретные датчики с контактом под питанием - более-менее подходящий вариант - как я понимаю, тут ода точка отказа - если сам датчик выйдет из строя или на датчике замкнутся провода, что идут к NC контакту?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран