Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
Наложением можно конечно, ну так это бешеное количество элементов....но все равно спс попробую


а вообще есть ли возможность присвоить значение переменной (в схеме объекта):
если один логический сигнал (включен) равен 1 то присвоить 1 (целое)
если другой логический сигнал (авария) равен 1 то присвоить 2 (целое)
если третий логический сигнал (ручной режим) равен 1 то присвоить 3 (целое)

и главное запихнуть все эти целые значения в один элемент "значение"?
Достаточно спорное решение.
Приоритет сигналов тогда тоже придется настраивать или вы можете гарантировать что если, допустим, на аварии стоит 1, то сигнал включен будет 0, ведь в противном случае не ясно какой из 2-х сигналов будет отрисовываться в данный момент.

Если всё же нужно именно так, то как вариант:
-1- Сделать 3 события. Каждое следит за своей переменной и по действию присваивает значение переменной (1\2\3)
-2- Написать скрипт, на входы которого подаются 3 значения, а на выходе получаете 1\2\3 в зависимости от вашей логики.